Projet de stockage de Fagnières, dans la Marne
Lendosphere

Détail du projet Projet de stockage de Fagnières, dans la Marne
Le stockage stationnaire consiste à accumuler de l'électricité en vue d'une utilisation ultérieure. Des batteries stockent l'énergie électrique lorsqu'elles sont en charge, puis la restituent au meilleur moment.
Cette centrale sera située dans l'enceinte du poste électrique Haute Tension de Fagnières et pourra donc stocker l'électricité produite par les parcs d'énergie renouvelable raccordés sur ce poste, notamment le parc éolien de Cheniers Energies, ou directement depuis le réseau.
Elle sera composée de 6 conteneurs de batteries au lithium permettant de stocker et déstocker deux heures d’énergie à une puissance maximale de 11 MW.
Cette campagne de financement participatif permet d'accompagner la construction du poste de stockage de Fagnières, dont l'ouverture du chantier est prévue en août 2026.
EVALUATION de Lendosphere ?
Ressources utiles
- Découvrir Lendosphere
- Classement de Lendosphere dans les meilleures plateformes
- Comparer Lendosphere aux autres plateformes
- Ticket minimum d'investissement sur Lendosphere
- Taux de défaut de Lendosphere
- Comment analyser un projet immobilier en pré-commercialisation ?
Investisseur sur plus de 2 600 projets / 570K€ / Via 35 plateformes
👍1500€ de bonus dispo ici
⚠️ Analyse réalisée par une IA — pas un conseil en investissement
Voici une analyse indépendante réalisée par une IA. Elle est fournie à titre pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Elle peut comporter des erreurs ou des omissions. L’investissement en crowdfunding ENR comporte des risques élevés (perte en capital, défaut, illiquidité, retards). Vous devez mener vos propres vérifications ou consulter un professionnel qualifié avant toute décision.
🟦 Synthèse visuelle du projet
| Repère | Lecture rapide |
|---|---|
| Technologie | Batterie stationnaire de stockage électrique |
| Stade apparent | Pré-construction avancée / chantier annoncé, mais RTB non démontré dans les pièces transmises |
| Taille | Dossier : 10,8 MW ; page externe : ≈11 MW / 22 MWh / 2 heures / 6 conteneurs |
| Localisation | Marne / Grand Est, dans l’enceinte d’un poste électrique haute tension |
| Montant recherché | 3,3 M€ maximum, via obligations simples |
| Remboursement | Intérêts annuels, capital remboursé in fine au 36e mois, sans possibilité de sortie volontaire indiquée |
| Risque dominant | Revenus de marché, performance batterie, raccordement/chantier, documentation incomplète |
| Point protecteur majeur | Garantie autonome à première demande prévue dans le contrat, mais incohérence documentaire à clarifier |
Le dossier finance une quote-part de construction d’une batterie de stockage située dans la Marne, avec un montant maximum de 3,3 M€ et une capacité indiquée à 10,8 MW dans les documents transmis. La page externe du projet précise une configuration arrondie de 11 MW / 22 MWh, soit environ deux heures de stockage, ce qui est cohérent avec l’usage attendu de flexibilité réseau.
Le projet n’est pas une centrale de production ENR classique : il dépend de la valorisation de la flexibilité, de l’arbitrage, de la disponibilité technique et des règles de marché. Les documents transmis ne fournissent pas de modèle financier, de DSCR/LLCR, de contrat d’agrégation, de détails CAPEX/OPEX, ni de garanties fournisseur visibles.
🟩 1) Projet & périmètre
Le projet consiste à construire une batterie de stockage raccordée ou située au niveau d’un poste électrique haute tension. La page externe indique que l’installation pourra stocker/déstocker pendant deux heures à puissance maximale, et que le chantier est prévu en août 2026.
Lecture risque : 🟠 Moyen à élevé
Points positifs :
- taille cohérente pour un actif BESS local ;
- implantation au niveau d’un poste électrique, ce qui réduit théoriquement certains risques d’interface réseau ;
- technologie utile pour l’équilibrage et la flexibilité.
Points flous :
- pas de convention de raccordement fournie ;
- pas de planning détaillé de mise en service ;
- pas de contrats EPC/O&M/assurance fournis ;
- pas de modèle de revenus détaillé.
🟦 2) Ressource & production
Pour une batterie, les notions P50/P90 ne sont pas directement applicables comme pour le solaire ou l’éolien. Les variables clés sont plutôt :
| Variable clé | Information disponible | Lecture |
|---|---|---|
| Puissance | 10,8 MW au dossier / 11 MW page externe | Cohérent par arrondi |
| Capacité énergétique | 22 MWh indiqués en externe | Durée ≈ 2 h |
| Technologie cellule | Non détaillée | À vérifier |
| Dégradation annuelle | Non fournie | Point d’attention |
| Garantie capacité | Non fournie | Point d’attention |
| Disponibilité garantie | Non fournie | Point d’attention |
| Rendement aller-retour | Non fourni | Point d’attention |
| Cycles/an | Non fourni | Point critique pour les revenus |
La page externe indique 6 conteneurs de batteries au lithium, mais le dossier ne fournit pas les garanties de performance associées : disponibilité, capacité résiduelle, pénalités fournisseur, stratégie de cycles, maintenance, remplacement de modules.
Lecture risque : 🟠 Moyen à élevé
Le risque technique est réel : la fiche du projet mentionne explicitement la dégradation des cellules, les dysfonctionnements des systèmes de gestion et l’impact potentiel sur les revenus et le remboursement.
🟧 3) Revenus & offtake
Le dossier ne présente pas de PPA, de tarif réglementé, de prix plancher, de contrat d’agrégation, ni de contrepartie de revenus identifiée. Pour ce type d’actif, les revenus peuvent généralement provenir de l’arbitrage marché, de services système, d’ajustement, de capacité ou d’optimisation via agrégateur.
Les sources externes confirment que les moyens de stockage peuvent être valorisés via des mécanismes de marché, avec deux composantes : capacité mise à disposition et énergie activée. Elles indiquent aussi que l’équilibrage du système repose sur des réserves et mécanismes d’ajustement.
Lecture risque : 🔴 Élevé
Sans contrat de revenus, prix plancher ou hypothèses de spreads, il est impossible de tester la robustesse de la trésorerie. La fiche mentionne elle-même un risque de prix de vente et de fluctuation des flux futurs.
🟨 4) Coûts, O&M & assurances
Le dossier transmis ne permet pas d’analyser précisément :
| Poste | Statut documentaire | Commentaire |
|---|---|---|
| CAPEX total | Non fourni | Le financement n’est qu’une quote-part |
| Coût €/MW ou €/MWh | Non calculable | Montant levé ≠ coût total du projet |
| EPC | Non fourni | Pas de pénalités chantier visibles |
| O&M | Non fourni | Pas de SLA/disponibilité visible |
| Assurance TRC/RC/DO | Non fournie | À confirmer avant décision |
| Garantie constructeur | Non fournie | Crucial pour BESS |
| Remplacement modules | Non fourni | Point clé sur 3 ans et au-delà |
Lecture risque : 🟠 Moyen à élevé
L’absence de détail CAPEX/OPEX et de garanties techniques empêche de vérifier la marge de sécurité opérationnelle.
🟪 5) Autorisations & raccordement
Le dossier indique une construction de batterie dans la Marne, mais ne fournit pas les pièces de raccordement, permis, autorisations ICPE éventuelles, déclaration préalable, autorisations environnementales ou absence de recours.
Le site externe mentionne une implantation dans l’enceinte d’un poste électrique haute tension, ce qui est favorable, mais cela ne remplace pas un devis de raccordement signé, un planning réseau, ni une preuve de purge des recours.
Lecture risque : 🟠 Moyen
Le positionnement au poste est un point favorable, mais la documentation de raccordement reste insuffisante.
🟥 6) Structure d’investissement, ratios & sûretés
Structure
L’instrument est une obligation simple. Les obligations sont pari passu et non subordonnées, sauf possibilité de subordination agréée notamment en cas de mise en place d’un financement bancaire long terme.
Le contrat prévoit également qu’en cas de dette bancaire senior, un remboursement anticipé intégral des obligations doit intervenir dans un délai de trois mois après signature de cette dette.
Sûretés
Point important : la fiche d’informations indique “néant” dans la rubrique garanties, tandis que le contrat d’émission et la page externe mentionnent une garantie autonome à première demande couvrant le montant emprunté et les intérêts dus, avec une durée totale de 42 mois.
Autre point à clarifier : l’annexe de garantie transmise contient un champ de montant garanti non renseigné dans l’exemplaire analysé.
Lecture risque : 🟠 Moyen
La garantie autonome est un vrai élément protecteur, mais l’incohérence entre documents et le champ non complété doivent être clarifiés avant toute analyse définitive.
🟧 7) Planning & risques de délai
Le chantier est annoncé pour août 2026 sur la page externe. La collecte peut être prolongée jusqu’à deux mois si le montant maximum n’est pas atteint, sans faculté pour les souscripteurs déjà engagés de renoncer à leur souscription après le délai prévu.
Chemin critique probable :
| Étape | Risque |
|---|---|
| Finalisation financement | Prolongation possible |
| Commande batteries | Délais fournisseurs / disponibilité conteneurs |
| Génie civil & poste | Interface réseau |
| Raccordement & tests | Risque technique et calendrier |
| Mise en service | Recettes repoussées en cas de retard |
Lecture risque : 🟠 Moyen à élevé
Aucun planning détaillé, aucune date de mise en service, aucune pénalité chantier ni long-stop date n’est visible dans les documents analysés.
🟦 8) Marché, localisation & acceptabilité
Le marché français du stockage batterie reste en croissance. Le bilan électrique national indique que la capacité des batteries lithium-ion a progressé de 216 MW en 2024, portant le parc à un peu plus de 1 GW, tandis que les STEP restent autour de 5 GW.
L’usage visé — flexibilité, stabilité réseau, lissage des prix — est cohérent avec les besoins système. La page externe indique que le projet contribue à stocker/déstocker l’électricité au meilleur moment et à renforcer la stabilité réseau.
Lecture risque : 🟡 Modéré à moyen
Le besoin marché est réel, mais les revenus d’un actif BESS restent volatils et dépendent de règles de marché, d’agrégation, de disponibilité et de concurrence croissante.
🟩 9) Antécédents du porteur — anonymisés
La page externe indique un historique important de financement participatif : environ 153 opérations, plus de 1 099 échéances honorées, 95 projets totalement remboursés début mai 2026.
| Projet précédent | Année | Technologie | Puissance approx. | Statut observé |
|---|---|---|---|---|
| Projet #1 | 2024 | Stockage couplé solaire | ~1,25 MW / 2,3 MWh | En exploitation |
| Projet #2 | 2024 | Éolien terrestre | ~313 MW | Mis en service |
| Projet #3 | 2024 | Portefeuille solaire + éolien | ~143 MW | En exploitation / refinancé |
| Projet #4 | 2026 | Stockage batterie | ~11 MW / 22 MWh | Pré-construction annoncée |
Sources utilisées pour ces antécédents : page externe du projet, site officiel du groupe porteur, pages de réalisations et communiqué de refinancement.
Lecture risque : 🟢 Modéré
L’historique global est plutôt favorable, mais il ne supprime pas le risque spécifique du SPV, du marché batterie et de la documentation contractuelle.
🧪 10) Stress tests & sensibilités
Faute de modèle financier, les DSCR, LLCR, trésorerie et point mort ne sont pas calculables. Voici l’impact directionnel attendu.
| Stress test | Impact probable | Gravité |
|---|---|---|
| Production / disponibilité -2 pts | Moins d’heures valorisables, pénalités possibles si contrat de capacité | 🟠 Moyen |
| Dégradation batterie accélérée | Baisse capacité utile, réduction revenus, CAPEX de remplacement potentiel | 🔴 Élevé |
| Prix / spreads -15 % | Compression des marges d’arbitrage | 🟠 Moyen |
| Prix / spreads -30 % | Forte baisse de trésorerie disponible | 🔴 Élevé |
| CAPEX +10 % | Besoin de financement additionnel ou marge projet réduite | 🟠 Moyen |
| CAPEX +20 % | Risque de tension sur fonds propres / dette | 🔴 Élevé |
| OPEX +15 % | Impact direct sur cash-flow net | 🟠 Moyen |
| Retard +6 mois | Décalage revenus, portage accru, risque sur calendrier de remboursement | 🟠 Moyen |
| Retard +12 mois | Tension forte sur trésorerie avant maturité | 🔴 Élevé |
| Curtailment / indisponibilité réseau +2 à +5 % | Réduction opportunités de valorisation | 🟠 Moyen |
✅ Points forts
🟢 Actif utile au système électrique : le stockage contribue à la flexibilité et à l’équilibrage.
🟢 Taille cohérente : environ deux heures de stockage, configuration fréquente pour des services réseau.
🟢 Implantation favorable : proximité directe d’un poste haute tension selon la page externe.
🟢 Historique du groupe porteur : nombreuses opérations antérieures et échéances annoncées comme honorées.
🟢 Garantie autonome prévue : élément de protection important si elle est bien finalisée et opposable.
⚠️ Points d’attention prioritaires
🔴 Revenus non documentés : aucun contrat d’agrégation, prix plancher ou modèle de revenus fourni.
🔴 Contradiction sur les garanties : fiche “néant” vs contrat avec garantie autonome.
🔴 Annexe de garantie incomplète : montant garanti à vérifier dans la version définitive.
🟠 Pas de DSCR/LLCR : impossible d’évaluer la couverture de dette.
🟠 Pas d’EPC/O&M/assurances : garanties techniques et pénalités non visibles.
🟠 Raccordement/autorisations non prouvés : le stade RTB n’est pas démontré.
🟠 Illiquidité forte : sortie volontaire non prévue, transfert très limité.
⭐ Grille d’évaluation
| Critère | Note | Ancrage risque |
|---|---|---|
| Ressource & production | ★★☆☆☆ | Capacité connue, mais pas de garanties de disponibilité/dégradation |
| Revenus & offtake | ★★☆☆☆ | Revenus potentiellement marchands, contrat non fourni |
| EPC/O&M & assurances | ★★☆☆☆ | Documentation absente |
| Autorisations & raccordement | ★★☆☆☆ | Poste HT favorable, mais preuves manquantes |
| Structure & sûretés | ★★★☆☆ | Garantie prévue, mais incohérence documentaire |
| Antécédents porteur | ★★★★☆ | Historique important, anonymisé |
| Planning & risques | ★★☆☆☆ | Chantier annoncé, mais calendrier incomplet |
Appréciation globale : ★★☆☆☆ à ★★★☆☆
Profil lisible sur l’objet industriel, mais incomplet sur les revenus, les contrats, les garanties techniques et les ratios financiers.
Conclusion récapitulative
Le projet présente un intérêt industriel clair : une batterie de stockage d’environ 11 MW / 22 MWh dans une zone raccordée au réseau, avec un usage cohérent de flexibilité électrique. L’historique du groupe porteur est un point favorable, et la garantie autonome prévue dans le contrat améliore la protection théorique des obligataires.
Les incertitudes majeures restent toutefois nombreuses : absence de modèle financier, absence de DSCR/LLCR, revenus non contractualisés dans les pièces transmises, manque de contrats EPC/O&M/assurances, raccordement non documenté, et incohérence entre la fiche d’information et le contrat sur les garanties. La décision ne peut pas être correctement appréciée sans ces compléments.
Je vois que tu t'intéresses à Lendosphere. N'hésite pas à rejoindre le forum N°1 du Crowdfunding. Tu pourras ainsi t'abonner aux différents sujets, et bénéficier gratuitement des outils d'évaluation. Investisseurs débutants ou confirmés sont les bienvenus : L'idée est vraiment d'être dans le partage d'expérience.